www.horizontautomatics.ru

Программирование, автоматизация.

Вывод для сброса таймера .

Модератор: Евгений

Вывод для сброса таймера .

Сообщение mush25 » 06 июн 2018, 16:13

Нужно в блоках (Таймер с задержкой отключения ) и (Таймер с задержкой включения ) добавить вывод сброса , чтобы не дожидаться окончания отсчёта времени сбросить их .
mush25
 
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 15:54

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение mush25 » 06 июн 2018, 16:54

:?:
mush25
 
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 15:54

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение Евгений » 07 июн 2018, 14:58

Добрый день!

Просто добавить вывод к существующему блоку- плохо. Блок используется в ранее созданных проектах, и если мы изменим блок, то созданные ранее проекты будут неработоспособны.

Правильно будет создать новый блок с нужными характеристиками.

Создание блока проходит в два этапа, на первом делаем описание будущего блока для Configuratora, на втором- исполняемый код блока.

Для понимания первого этапа ссылки:
http://horizontautomatics.ru/Configurator/index.php?id=treefbd
http://horizontautomatics.ru/Configurator/index.php?id=filefbd
http://horizontautomatics.ru/Configurator/index.php?id=structfbd

Описание нового блока делается в любом текстовом редакторе, необходимо править нужный XML файл описания блоков.
Аватара пользователя
Евгений
Администратор
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 11:36

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение Евгений » 07 июн 2018, 15:01

В твоем случае это файл:
C:\Horizont\Configurator\Runtime\HR_AVR\FBD\software\time.xml
Аватара пользователя
Евгений
Администратор
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 11:36

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение Евгений » 07 июн 2018, 15:25

Выложи текст
Аватара пользователя
Евгений
Администратор
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 11:36

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение Евгений » 07 июн 2018, 15:30

Пробуй добавлять вложение, должно работать
time.xml
(14.23 КБ) Скачиваний: 28
Аватара пользователя
Евгений
Администратор
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 11:36

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение mush25 » 07 июн 2018, 15:32

отправил
Вложения
time.xml
(14.34 КБ) Скачиваний: 43
mush25
 
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 15:54

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение mush25 » 07 июн 2018, 15:36

В программе появилась . Но открыть не могу пока выдает ошибку и зависает прога . ( по понятным причинам )
mush25
 
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 15:54

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение Евгений » 07 июн 2018, 15:38

<RES NAME="I" TYPE="tsBool" DEFAULT="65535" LIST="" IM="Уст 0"/>

Неправильно, res такого тега программа не знает.
Возможные теги in out var const
Аватара пользователя
Евгений
Администратор
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 11:36

Re: Вывод для сброса таймера .

Сообщение Евгений » 07 июн 2018, 15:40

<IN NAME="res" TYPE="tsBool" DEFAULT="65535" LIST="" IM="Уст 0"/>
Аватара пользователя
Евгений
Администратор
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 11:36